Автор: Glukin | 89533 15.03.2018 11:11
ПАК Соболь ошибка : "Обнаружен перевод системного времени назад"
Как решить данный вопрос ?

Постоянно просит вход под идентификатором администратора, время на ПК стоит правильное.

Автор: oko | 89538 15.03.2018 16:32
*в сторону* пожалуйста, подождите, идет прогрев Модуля экстрасенсорики...

1. Либо сбивается время в BIOS, а в ОС синхронизация автоматическая на время сеанса по NTP. Попробуйте сразу после входа в ОС и синхронизации времени ребутнуться и проверить работу Соболя...
2. Либо косяк в таймере Соболя. Попробуйте повторно инициализировать плату...
3. Либо неизвестный науке баг. Если повторная инициализация не помогает, придется плату менять...